标题:
三相立柜式空调器维修实例二
[打印本页]
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-1-4 19:21
标题:
三相立柜式空调器维修实例二
1.春来KFR-120LW/dS型柜机
开机后显示E2代码、整机不工作:E2代码表示为压缩机过流保护,查压缩机不能启动;检查三相电源情况:AB相378V,BC相380V,
AC相0V
!
说明A相C相
电源
同相
!
原因为电工在接线时仅考虑了220V供电
!!!调整三相电源后工作正常!
2.美的KFR-72LW/SDY-S2型柜机
开机后整机不工作,另一个维修工检查了2天,称是压缩机损坏,需更换压缩机,维修费用开价2800元;用户转而找到我,上门检查三相电源情况:
AB相0V
!
原因同上,仅变成了A、B同相!调整三相电源后工作正常!
之所以将此2例维修上传,只是想提醒大家:在上门维修时,检查空调供电电源的重要性!现在有不少的维修工在上门维修时只是带测电笔,而不是带万用表!当遇到此类故障时,容易造成误判!有时还会造成故障扩大!
而且带着万用表上门维修时,第一步就是要检测供电电源!这对你和用户来说都是利大于弊的事情!!!
作者:
惠阳晨明
时间:
2008-1-4 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0