标题:
格力空调制热一分钟就停机
[打印本页]
作者:
周佐德
时间:
2008-1-24 21:02
标题:
格力空调制热一分钟就停机
格力空调KFR-120LW/E(1253L)V-SN5无代码显示,外机运行一分钟停机保护,刚刚吹出热风就外机停机,随后内风机也停,仅有的一个红灯直闪,按停机后再开机又能开一两分钟,查内外传感器的阻值都正常,短接高压保护也是一样,望朋友们指点一下,不胜感谢!
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-1-25 11:01
看看F够不够?F不够的话会也会使室内管度保护而停机的~~
作者:
火星使
时间:
2008-1-25 20:34
看看室温,管温头位置,是否接反?
作者:
惠阳晨明
时间:
2008-1-25 20:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
惠阳晨明
时间:
2008-1-25 20:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
志勇维修
时间:
2008-1-25 21:07
测压缩机电流,可能是过流保护。
作者:
网游1983
时间:
2008-2-2 21:52
:y:
作者:
wxd180
时间:
2008-2-4 09:59
空调保护的可能性最大,
作者:
smiless
时间:
2008-2-4 14:56
过流保护的可能性高。
作者:
冯伟
时间:
2008-2-4 15:22
标题:
空调一分钟停机
60105说的对,但是维修空调也要看看环境的影响。
作者:
冯伟
时间:
2008-2-4 15:26
标题:
新手
我是刚刚下学如果有不当之处,请同行原谅。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0