标题:
三洋空调 三相3P机"H04"
[打印本页]
作者:
zwm111
时间:
2008-2-5 11:37
标题:
三洋空调 三相3P机"H04"
开机风机正常,压机启动一下就停,重复几次显示H04
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-2-5 12:39
楼主请把工况说详细一点!
作者:
yyk123
时间:
2008-2-5 21:58
检测高,低压力
作者:
空中客
时间:
2008-2-12 23:26
三洋空调故障代码
室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关。 H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 ;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。
作者:
zwm111
时间:
2008-2-13 22:32
已修好,
故障原因如下:
第一次上门,出现故障代码.断电测量内外机所有热敏探头.无异常.
通电 测量交流接触器上端头电压 正常. 开机正常启动.运行1小时左右无异常.手动关机,再开 正常.
怀疑热敏探头插件氧化,接触不量.
次日 客户反映和以前一样
第二次上门检查压力开关热敏探头重点测量高压热敏探头(手动加温)均正常
.通电 测量交流接触器上端头电压 发现电压不平衡?AB相270V左右 AC相270V左右 BC相380V
目测接触器外观良好.准备把接线螺丝紧一下,由于A相电线挡着螺丝空,用力一拌电线,断了.
故障原因是由于线鼻出厂压接不紧造成,机器经过3年时间电弧不断烧啄.融掉了线鼻,断的是线鼻不是电线.
供同行参考!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0