标题: 内机粗管扁了有什么故障现象?220v接线分不分火零? [打印本页]

作者: duster    时间: 2008-3-22 16:57     标题: 内机粗管扁了有什么故障现象?220v接线分不分火零?

如题.室内机粗管(不是连接管)扁了有什么故障现象?线无插头,一白一黑一地线.
小弟初学.谢谢
作者: 董军超    时间: 2008-3-22 17:58

最好 是按机子上的标示接,
作者: fxzl102    时间: 2008-3-22 19:20

如果不是很严重就影响不大,折得太扁,就会产生节流,限制了雪种的流量,影响制冷效果,以折处不起霜为标准.220V接线最好根据厂家配置来接,反了对空调影响也不会很大!
作者: 疾风劲雨    时间: 2008-3-23 00:47

赞成2楼
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-23 08:16

扁了会节流,有响声,线应该不分零火,又不是三相的.
作者: 王小白    时间: 2008-3-26 21:45

太扁了会节流稍微扁点不要紧 线一般白色为火线 黑色为零线 地线为黄绿色的