Board logo

标题: 空调 [打印本页]

作者: 保新    时间: 2008-6-6 21:36     标题: 空调

空调加氟什么情况合适
作者: tgh    时间: 2008-6-6 22:05

电流和压力表接合看.电流和压力大小看铭牌上额定值.电流还要看天气温度,一般夏天测制冷时的额定电流,冻天在制冷的情况下充完氟,再在制热情况下测额定电流.
作者: 伟明    时间: 2008-6-6 22:06

低压压力加到0.5-0.59MP运行电流和额定电流基本合适.即可.
作者: 泽哥111    时间: 2008-6-6 22:54

一般夏天低压压力加到低压压力加到0.5-0.59MP左右,冬天加到0.4-0.5MP左右。
作者: guangming123    时间: 2008-6-6 23:18

我觉得南北方气温也有点关系。南方气温高,所以氟的压力会高一点。北方没那么热,就会低一点。
作者: 324019891    时间: 2008-6-8 13:37     标题: 回复 5# 的帖子

工作压力为饱和压力的一半,温度不一样,压力也不一样的,制冷在4-6个,制热在18个以上




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0