工作正常,不制冷,缺R22,加R22后,高压管结霜,压力表回到0,查系统不漏,是否冰堵,谢谢告知。
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-19 00:06
液量还没加足!堵不堵停机看回压升不升就知了!
作者:
跃华家电
时间:
2008-6-19 00:28
原帖由
李高磊
于 2008-6-18 14:48 发表
工作正常,不制冷,缺R22,加R22后,高压管结霜,压力表回到0,查系统不漏,是否冰堵,谢谢告知。
加氟的同时监测电流.高压管结霜氟不够.....
作者:
杨开雅
时间:
2008-6-19 09:58
液量还没加足!堵不堵停机看回压升不升就知了!
作者:
陈玉锋
时间:
2008-6-19 12:21
应该是F还没加膏
作者:
xinfei
时间:
2008-6-19 12:38
标题:
008
是的啊, 有时是室内脏堵呀,还有是缺水了呀