Board logo

标题: 帮帮忙`~~` [打印本页]

作者: fantasy    时间: 2008-6-21 15:16     标题: 帮帮忙`~~`

一台1.5的空调,开机制冷效果不太理想不到30分钟外机停机`但内机正常运行`然后我把机器关了``过几分钟再次打开机器`这时内`外机都工作`但制冷还是不太好`我就去看外机`手摸细管发现细管有点热``当时环境温度大概是30度左右`但感觉细管比环境温度还要高``可是粗管是冷的`还有点水`(此时机器运行正常)`又摸机器外壳发烫`测试压力为0.5偏上一点``而且表针会高频率震动`但幅度很小`我想是不是有空气在系统`或压机有问题啊.大家帮我一下啊``我很菜`拿不准`
作者: 度里微毫度里月    时间: 2008-6-21 16:13

1外机风扇不工作。
2压缩机电容不良。
作者: 第二步    时间: 2008-6-21 16:29

回气管压力只有0.5肯定不成的,1.5的机回气管压力都在5左右,该是没雪种了,加吧
作者: 中校    时间: 2008-6-22 20:13

.外机散热通风环境是否正常,
作者: 大明电器    时间: 2008-6-22 20:35



一点建议

如果是新加的制冷剂.有可能是冰堵.需要重新抽空加氟即可,0.5的压力我们常用的表是正确的
作者: 小彭维修    时间: 2008-6-22 20:37

用电流表量一下电流撒,好判断些
作者: fantasy    时间: 2008-6-22 20:56

我说3楼的压力达到5个`机器早都炸成灰了``你的压力表是盗版的吧~~~~嘿嘿
作者: 淄博金帝    时间: 2008-6-22 21:14

关注下外风机,以及电容
作者: 房子    时间: 2008-6-22 22:54

查一下外风机和电容
作者: whsh8888    时间: 2008-6-23 00:18

空调停机状态用2.5的表印为1.0或多一点.低于己于1.0的压力为缺氟.表的压力只针钭的凶多为里面有空气,在停机状态放一干氟.工作一会儿.再停机放一干.多放两次.等到指针不钭.好后氟不够再加够方可.
作者: wxlc88    时间: 2008-6-23 15:48

可能是制冷剂过多了吧
作者: huhongli    时间: 2008-6-23 17:09     标题: 好好

看看看看看看看看看看看看看
作者: qq6    时间: 2008-6-23 21:40

排空气是一定的   在看看散热问题
作者: zlkyjl    时间: 2008-6-24 14:49

空调机的低压应该在4.5到5公斤左右。
作者: A我是风    时间: 2008-6-24 20:34

表针抖动,说明管路中有空气或潮气




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0