标题: 飞歌挂机外机转转停停 [打印本页]

作者: liuxuan    时间: 2008-6-30 17:40     标题: 飞歌挂机外机转转停停

飞歌KFR-32W/B空调开机两秒运行和定时灯闪烁.外机运行10几秒停20几秒,就这么反复.内机无反应.请教一般是什么问题?
作者: wangli    时间: 2008-6-30 22:19

那是有问题的表现  看看是否缺22  压机本身或电容好不好 这都好的话 那看看控制板吧
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-30 22:59

内机电脑板的问题
作者: liuxuan    时间: 2008-7-2 10:17

本来是开机无反应,量电脑板5V不正常.换7805后能开机,但出现上面所说的故障.
因为是新手,现在电脑板都不知如何查起 还请各位师傅多多指点
作者: binzi999    时间: 2008-7-2 10:34

电脑板坏。你可以换改装板
作者: liuxuan    时间: 2008-7-2 19:48

今天去仔细查了一下,外机是风扇停停转转,压缩机一直运行,但听起来有点像堵的声音.量电流在4点几A.检修口压力=大气压.但按顶针的时候有出气的声音,还有点滴油.(不知咋回事?刚学的,不知正不正常?)室温27  8度左右,管温和室温传感器阻值都是5.3K欧.还请师傅们指点方向!!!!(换过风扇和压机电容)
作者: liuxuan    时间: 2008-7-2 19:48

标为5.5A............