Board logo

标题: 紧急求助:格力KFR-120W/E W型空调 [打印本页]

作者: 屏丰电子    时间: 2008-7-5 21:30     标题: 紧急求助:格力KFR-120W/E W型空调

紧急求助:格力KFR-120W/E W型空调故障为能正常开机工作一段时间,然后停机显示E4代码,不知道是什么原因请师傅指导一下,该怎么去修.还有一台一样的型号.故障为正常开机,制冷效果不好,低压管上结冰,压力为0.3加了大约3KG  R22后压力还是差不多,不敢再加了.不知道什么原因.请师傅们帮忙呀.先谢谢了
作者: 屏丰电子    时间: 2008-7-5 22:14

怎么没有师傅帮忙呀,急急急
作者: 屏丰电子    时间: 2008-7-5 23:00

:`( :`(帮忙呀
作者: 徒工    时间: 2008-7-9 22:20

外机散热片脏
作者: 何治华    时间: 2008-7-9 22:56

E4为高压保护,查室外机表冷器是不是太脏.
看一下是不是管路中有堵的地方.高压压力怎样?