Board logo

标题: 塑封电机都烫手吗? [打印本页]

作者: a3456    时间: 2008-7-16 14:19     标题: 塑封电机都烫手吗?

塑封电机都烫手吗?
近日,我分体机中室内风机的塑封电机----YYK 6-4 [220V/6W/4P/0.12A=电容0.6μ=含油轴承

] 短路慢转。联系空调厂总部也没有此型号的电机,故到空调零件街_海珠路寻找,因也无该

型号的,就买了台外形尺寸相同的顺德冠驱电机厂产的无长城标志的:YYKS-15-4

[220V/15W/4P/0.15A/E =电容1μ=滚珠轴承]。
YYKS-15-4装上后发现其异味大,又换下来进行机外空载老化运行。
运转一些时间后,其温升极大,手无法碰拿,将热熔塑料条放上去即融化。滴水在其表面无沸

腾即时挥发现象,其热保护器为:KW-110℃,无动作。估计其表面温度为90℃左右。
而原来的塑封电机YYK 6-4 温升也大,用手只能瞬间捏住,但热熔塑料条不融化。
故请教各位大师:这台YYKS-15-4正常吗?塑封电机都烫手吗?塑封电机的正常工作温度是多

少?
作者: 谭飞    时间: 2008-7-16 14:47

现在很多电机都汤手其中最常见的风扇电机.刚上去的时候还会有一股味.如果工作一个小时不会再升温都可以用.只不过不耐用..

[ 本帖最后由 谭飞 于 2008-7-16 14:48 编辑 ]
作者: zse123    时间: 2008-7-16 15:28

.只不过不耐用




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0