标题:
空调开半个小时左右压缩机就停机是什么原因啊
[打印本页]
作者:
小钊
时间:
2008-7-21 04:17
标题:
空调开半个小时左右压缩机就停机是什么原因啊
压缩机开2,30分钟就停机是,室内机又正常,是什么原因啊,哪位高手教一下有没有什么好办法解决,
作者:
08阿Q
时间:
2008-7-21 05:58
我不是太懂得,是不是压力太高了。过热保护。
作者:
临城修理
时间:
2008-7-21 07:09
测电流,测压力!祝你好运!!!
作者:
占华
时间:
2008-7-21 07:36
外机散热不行,冷凝器太脏均会引起过热保护,电压过低外机也会导致停机,仔细查查,
作者:
zjjxxp
时间:
2008-7-21 09:35
过热保护的可能性大,你可以测一下电流,测一下空调式作压力,再看一下空调外机脏不脏。
作者:
胜东电器
时间:
2008-7-21 10:52
出现这种现象的情况很多:
1,室内环境感温头的安装位置不正确。
2,室内滤网太脏。
3,氟少,导致压缩机过热保护。
4,电压低,导致压缩机电流过大。
5,室外冷凝器太脏,散热不好。
还有,就是四通阀封闭不严等。只要细心观察是会找出原因的。
作者:
星星点灯
时间:
2008-7-21 22:57
说是太简单了,多提供依据再说
作者:
xhqwd
时间:
2008-7-21 22:59
各项参数报一下再说,电流,压力,电压等
作者:
好丽友
时间:
2008-7-21 23:26
电源线有松动或者接头处不牢,造成接触电阻大时,也会如此哟!
作者:
小钊
时间:
2008-7-29 13:31
多谢各位,该机是外机太脏引起的,
还有一个问题,就是有一些机F也加好的,压力也正常,外机也清洗了,但是它的制冷郊果就是不理想,这些是怎么回事,各位大师傅教教!!!!
作者:
dikai
时间:
2008-7-29 14:04
再洗内机呀
作者:
bazsr
时间:
2008-7-29 14:04
遇到过外机散热不行,冷凝器太脏均会引起过热保护的情况
作者:
成龙电子
时间:
2008-7-29 14:12
一、压缩机不太好
二、制冷剂内空气太多,影响效果
三、氟利昂加得过多或过少
作者:
hijk566
时间:
2008-8-2 06:20
标题:
楼主1
真不错,顶下
代办外资公司注销
如何注销外资公司
办理外资公司注销
注册外资公司
外资注册公司
作者:
hzy
时间:
2008-8-2 07:35
标题:
回复 10# 的帖子
要是单冷机那就应该是压缩机效率低,冷暖机要考虑四通阀串气的问题!
作者:
nanhan
时间:
2008-8-2 10:55
制冷正常吗?压力正常吗?
作者:
漳州家电维修
时间:
2008-8-2 11:56
查一下内机电机转速是否正常
作者:
小钊
时间:
2008-8-2 12:47
制冷正常,是单冷机,压力也正常,但就是效果不是很好,都是拆装过几次的,我想要不是机头的问题就是进空气了,不知道是不是这样
作者:
毕爱波
时间:
2008-8-3 14:38
F是否加的正好太多太少都回影响效果,还有就是机时间太常了!
作者:
wwqq2988111
时间:
2008-8-3 14:44
各项参数报一下再说,电流,压力,电压等
作者:
dufajiadian
时间:
2008-8-3 15:33
看以下内机风大不大制冷系统有没有空气
作者:
尹鸿飞
时间:
2008-8-3 17:06
标题:
回复 1# 的帖子
有好 多原因的 ,比如冷凝器过脏,外风机转速太 慢,室内官温阻值变大,压缩机电流大,氟利昂太少,仔细查一下吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)