Board logo

标题: 空调加F气压为负值。请教。 [打印本页]

作者: cmm    时间: 2008-8-7 09:28     标题: 空调加F气压为负值。请教。

F加过量也一样。请教高手。
作者: dro888    时间: 2008-8-7 09:55

室外机毛细管堵死或查单向阀,四通阀
作者: 精诚/    时间: 2008-8-7 10:01

排气管不通。仅供参考。
作者: 薛道山    时间: 2008-8-7 10:07

堵啦                     
作者: ztliang    时间: 2008-8-7 10:10

拧开铜管,看高压低压出入气正不正常,,有正常的话估计就是毛细管堵塞啦
作者: fxzl102    时间: 2008-8-7 14:26

停机,压力不回或升得很慢是堵,很快达到平压是氟量不足!
作者: 不断进步    时间: 2008-8-7 15:50

室外机毛细管堵死,过滤器换新。

[ 本帖最后由 不断进步 于 2008-8-7 16:01 编辑 ]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0