Board logo

标题: 10P水冷机维修和膨胀阀的调试 [打印本页]

作者: sz2850    时间: 2008-9-5 10:14     标题: 10P水冷机维修和膨胀阀的调试

前天刚接手台机,压缩机卡死,为10P冷冻水机。散热是风扇的,更换压缩机后加多少雪种都是低压1个压,高压15个压。制冷效果不怎么好,比以前差,关机重开,开始一分钟效果很好。之后就慢慢把压力降下来。检查散热正常,就推断是膨胀阀出问题,调试膨胀阀制冷正常。((在这罗嗦下,膨胀阀是怎么调的,纯熟个人经验,新手勿试)),在正常开机状态下先把阀拧到最小。再慢慢把流量拧大,注意过程一定不能快,我调试的是22——5的膨胀阀,看着高低压表调,10P机一般是加16到17公斤雪种,我是加17公斤状态下调试,最后调出,低压3.5高压17.7,制冷效果非常好。(第一次发贴希望别砸鸡蛋,更希望同行交流。)




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0