Board logo

标题: LG1.5匹制冷效果不佳 [打印本页]

作者: 30207878    时间: 2008-9-29 11:37     标题: LG1.5匹制冷效果不佳

LG空调1.5匹换压缩机后,压力加到4公斤是制冷效果不佳。压缩机是LG230的,压力到4公斤的时候电流只有5A。是压缩机功率不够吗?继续加F后压力到5公斤效果也不怎么样,和1匹的差不多,电流倒上去了达到5.6A,现在怀疑是四通阀串气了。请高手指教下!
作者: ytfdxr    时间: 2008-9-29 13:15

压力电流基本正常,5公斤5.6A,有点多了,4.5公斤差不多。
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-9-29 16:33

不存在串气,如果串气了低压压力就会很高。
作者: 陈玉锋    时间: 2008-9-29 17:18

是压缩机不匹配在换个 我上次就遇到和你一样的问题 也是换压缩机的 后来去重新换了个就OK来
作者: hzy    时间: 2008-9-30 09:30

原帖由 30207878 于 2008-9-29 11:37 发表
LG空调1.5匹换压缩机后,压力加到4公斤是制冷效果不佳。压缩机是LG230的,压力到4公斤的时候电流只有5A。是压缩机功率不够吗?继续加F后压力到5公斤效果也不怎么样,和1匹的差不多,电流倒上去了达到5.6A,现在怀疑是 ...
制冷状态下,四通阀是不吸和的,谈不上串气,如果制冷剂够的话应该考虑压缩机的排气压力,和内机过滤网,室外机冷凝器是否脏。
作者: 30207878    时间: 2008-9-30 13:40

谢谢了!我也考虑是压缩机功率不够,等空了自己再换个试试,反正是自己的空调。慢慢来吧。
作者: 宗海    时间: 2008-9-30 13:47

压缩机功率不够压缩机功率不够压缩机功率不够