Board logo

标题: 空调修理经验谈 [打印本页]

作者: 辰宇    时间: 2008-10-24 17:58     标题: 空调修理经验谈

空调修理经验点滴
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。
志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。

再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。

二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。

一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。

很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。

三、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果。

壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。

其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常工作。

我修理部经常遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷故障立即排除。

四、压缩机启动电容的损坏判断与排除。

一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。

五、空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作。

本人维修空调中多次遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。

故障现象:启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。

380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。

六、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。

空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障

作者: nys2008    时间: 2008-10-28 10:02

好文章,前几天正好遇见空调三相供电电源相序错误引起系统不工作的故障,多谢分享
作者: 陈众宝    时间: 2008-11-4 16:44

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 皓月    时间: 2008-11-4 19:40

多谢分享
作者: 湘西紫华维修    时间: 2008-11-4 21:42     标题: 转帖:如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统

好多师傅还搞不清t这些系统:转帖
如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统 
liujx198488 发表于 2006-12-19 21:35:00


建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地.
( 2 ) TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统.  

( 5 ) TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线.
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。 TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
作者: 割草机    时间: 2008-11-4 22:04

我碰到你说的几种故障了
作者: jcs123    时间: 2008-11-5 11:08

我也碰过。
作者: liyanfeng    时间: 2008-11-5 12:01

好文章 ! 我顶
作者: 信丰家电    时间: 2008-11-5 12:34

好文章 ! 我顶




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0