Board logo

标题: 能代换吗/.....急急急 [打印本页]

作者: 吴贵明    时间: 2009-3-6 20:42     标题: 能代换吗/.....急急急

今天修到一台展示柜,制冷剂是R406本地无法购到,能用其他制冷剂带换吗,代换了应注意哪些问题/
作者: 姚昊    时间: 2009-3-6 20:46

用R134A代替,试试。我想的可以,看看师傅们还有什么高招
作者: 古月维修    时间: 2009-3-6 20:58

压缩机是什么牌子的,上面应该标明了氟的型号,现在很多制冷设备是假环保.
作者: 心情820524    时间: 2009-3-6 21:00

我觉得加F22,我也遇着过类似的问题。
作者: 宏祥维修    时间: 2009-3-6 21:00

首先看看铭牌上制冷剂充入量,如果在90克---120克左右可用R12代用。
作者: 吴贵明    时间: 2009-3-6 21:02     标题: 回复 3# 的帖子

氟是R406,压缩机是杭州产的
作者: 杨昱    时间: 2009-3-6 21:05

用R12代用可以带换
作者: zam888    时间: 2009-3-6 21:12

原帖由 宏祥维修 于 2009-3-6 21:00 发表
首先看看铭牌上制冷剂充入量,如果在90克---120克左右可用R12代用。
同意楼主的意见
作者: 吴贵明    时间: 2009-3-6 21:22     标题: 回复 8# 的帖子

R406制冷剂是环保的
作者: 最佳搭档    时间: 2009-3-9 19:46

R406:非共沸冷媒
组成:R22   55% 142b41%  R600a 4%
-18度时表压力为0.26mp与R12相近,真空度比R12要求高,要求以液态加注
作者: 刘氏电器    时间: 2009-3-9 20:08

用R134z直接代换
作者: 刘氏电器    时间: 2009-3-9 20:08

用R134z直接代换