标题:
大家是否可以来讨论一下空调氟利仰回收问题呢?
[打印本页]
作者:
蓝天电器
时间:
2009-4-17 12:42
标题:
大家是否可以来讨论一下空调氟利仰回收问题呢?
我在维修的时候长遇见空调压缩机烧了
可是在更换新压缩机的时候氟都放了感觉浪费
有的时候用一个冰箱压缩机抽回来可是里面有空气和水分不敢二次利用
所以想跟大家讨论一下有什么好办法能回收回来二次利用呢
作者:
yanping1964
时间:
2009-4-17 13:15
我的作法是:利用一个大型冷冻机上的过滤器(可更换硅胶的)串接在管道中,抽回后再用没有出现过问题。
作者:
谭小青
时间:
2009-4-17 13:16
空调雪种较多特别是大匹数的更多,所以是有回收价值的。怕有水分可在雪种瓶前加个干燥过滤器就行。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-4-17 16:51
必须使用专用的回收机。
作者:
三哥电子
时间:
2009-4-17 17:29
我是先锁高,低压,小空调,外机氟不要,大空调,用一真空了的大罐接在压机上的单相阀上,【大空调外机都有单相阀】剩下的氟不多就不要,
作者:
324019891
时间:
2009-4-17 20:17
说具体一点怎么接啊
作者:
蓝天电器
时间:
2009-4-17 21:36
他的意思是在低压的那个接口接上压力表和三通阀
然后回收
这个方法不错就担心万一有空气进入怎么办?
作者:
张树生
时间:
2009-4-17 22:01
原帖由
yanping1964
于 2009-4-17 13:15 发表
我的作法是:利用一个大型冷冻机上的过滤器(可更换硅胶的)串接在管道中,抽回后再用没有出现过问题。
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
蓝天电器
时间:
2009-4-18 21:32
嗨!
那个专用回收机太贵了吧
好几千元呢
不如用冰箱的压缩机方便呢
作者:
正一维修
时间:
2009-4-19 09:39
路过了 学习了 谢谢
作者:
ylc188
时间:
2009-4-19 10:57
路过此地,学习了,有这个想法的不错!不如连压缩机一起带回维修,我这边有两个地方专业维修压缩机的,一个是维修中央空调的机头,一个是维修冰箱和3匹以下的机头。看他们也很赚钱哦!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0