标题:
这台3P空调工作正常吗
[打印本页]
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-5-2 18:01
标题:
这台3P空调工作正常吗
今天我装了一台3P空调,额定制冷,制热电流11A,刚开始制冷工作电流6.5A,低压压力0.3MP,很明显R22不够,于是加R22,电流漫漫上升到8.6就不上升,低压压力也很难到0.5MP,感觉不对,就换成制热状态,这时工作电流从9.1A漫漫上升到15A,并且还在往上升,我马上关机,又换成制冷状态,这时电流反而从10.1A漫漫降到8.6A左右,不往上下变化,就这样反复制冷,制热交换两次,情况同第一次一样,请问朋友们,这是什么原因呢?在次先谢谢了
作者:
xiaoshongdh
时间:
2009-5-2 18:06
应该是正常的,多看一下
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-5-2 19:14
会不会是有堵的情况呢
作者:
fxzl102
时间:
2009-5-2 19:21
请问你测的是整机电流还是外机电流?有些机型制热时有辅助加热器,这时整机电流就会大很多!
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-5-4 20:50
是压缩机电流,,,,,,
作者:
磊利
时间:
2009-5-5 18:56
是新机吗?制冷应该是正常的,但制热就不正常。是不是四通阀有问题。
制冷时低压压力0.45左右就正常,天气凉爽时还要低,但制热时可能有堵.
作者:
宏利家电
时间:
2009-5-5 20:40
是正常的,应该把你多加的氟再放出来就OK
作者:
xsb
时间:
2009-5-5 21:02
楼主F加多了,天气的原因,这个气温0.3就够了
作者:
张仕龙
时间:
2009-5-5 21:02
同意楼上的!!!!!!!!!!!!
作者:
SSZZLL
时间:
2009-5-6 00:35
制冷剂加多了,现在的气温不太高,制冷状态3P机低压压力在0.3MP左右就可以了。
作者:
awp
时间:
2009-5-6 22:24
我同意8楼的,,,,,,,,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0