Board logo

标题: 回气管发热,为什么? [打印本页]

作者: 捷诚    时间: 2009-5-9 23:10     标题: 回气管发热,为什么?

今儿上门修一上菱冰箱 198L  下部冷冻抽屉式的,才用了4年,就不制冷了。
通电有灯但压机没反应,查压机电源及启动器均正常,割断压机各气管,压机仍不能工作
查出是压机挂了。
切断干过处的毛细管,并焊好两断点,再用一旧压机给系统高低打压,高压2.1MP,低压1.3MP,不到一小时,高压掉到1.6MP,高压有漏,得挂网,因是R600的压机,80W.
市面上不好买,便买来一125W金山压机,费了棕黄绿。
好不容易焊好压机连好各管路,发现忘带真空泵了
无奈,想起了老是在163看到各高手修机不用真空泵。
看来,今儿个偶非得一试……
便从干过处拆掉毛细管,哦,发现毛细管好细比用氟12的毛细管要略细些。
用一氟12从压机工艺管中略加入,有气从干过喷出,用火机能点燃,是氟。便用指头堵住干过口,发现毛细管中的氟喷得好你多些了,用指头在干过处堵松两三次后,关氟,将毛细管焊入干过,便充氟,充了会,便开机,高压表老高有1.5MP,用耳朵倾听冷冻室,却听不到氟的声音,关机,10分钟后高压表仍高,说明系统有堵,用钳子剪断刚焊的毛细管,断了,却没氟喷出,将干过处的那段毛细管焊下,氟气猛喷,原来是这焊堵。不用干过处的毛细管焊口,在干过毛细管处钻一小洞,又用氟吹系统看到干过及毛细管均有氟喷出能点火。关氟,将毛细管钻入干过上刚钻的小洞5毫米深,并把原出氟口焊死。
充氟
开机,一会能听到网上冷凝管丝丝的汽流声,冷冻室内也有声音。还能看到管路上有霜。
但是发现,压机的回气管发热,干过也有些热。压机热,排气管当然热。
过了2-30分钟,冷冻室温度才零下6.5(-6.5)冷藏室内部也有霜痕
这为什么压机回气管能发热了?不解。是我没带真空泵抽空,而用氟冲,使系统真空度不高。还混有空气,还好天晴,室温30度左右,幸好没冰堵。
请问各位,压机回气管发热是什么引起 的呢?
作者: wbc1975    时间: 2009-5-9 23:57

制冷济不够,回气管的热量是压缩机传上去的。
作者: weixinting    时间: 2009-5-10 00:32

支持,压缩机的温度。
作者: ning3322    时间: 2009-5-10 01:06

回气管的温度的确是压缩机的温度传上去的。不过外挂散热板最好是挂2块,以免高压温度过高,散热不良而影响制冷效果。
作者: 654672706    时间: 2009-5-10 01:42

抽空不千净或氟少、焊接不畅通,外挂散热不良
作者: 捷诚    时间: 2009-5-10 06:40

原帖由 ning3322 于 2009-5-10 01:06 发表
回气管的温度的确是压缩机的温度传上去的。不过外挂散热板最好是挂2块,以免高压温度过高,散热不良而影响制冷效果。
外挂的网是在配件店里购得最大的45CM*19圈,应该不算小吧,以前修一209的荣声外挂一块也是用这么大的呀,何况再找不到比它还大的了那只有冰柜用的了。看来是冷媒少了。

那就是说真空度不错了

:Sn: :Sn: 谢谢

[ 本帖最后由 制冷20512812 于 2009-5-10 06:52 编辑 ]
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-10 07:01

看得很累,不一定是要换冷凝器,高压漏一般都是防露管的问题。
冷凝器换小了,加氟量又不准确,必然回气管会发热。与真空问题无关。
作者: 捷诚    时间: 2009-5-10 07:33

原帖由 荣昌制冷 于 2009-5-10 07:01 发表
看得很累,不一定是要换冷凝器,高压漏一般都是防露管的问题。
冷凝器换小了,加氟量又不准确,必然回气管会发热。与真空问题无关。
高手看我们小菜的帖肯定累呀,可我不知道防露管是哪两根呀?发现我处荣声保修店也是常挂网。
作者: 任怀轩    时间: 2009-5-10 19:51

制冷济不够,回气管的热量是压缩机传上去的,真空度达不到也影响制冷效果
作者: 温州空调维修    时间: 2009-5-10 20:22

各位说的都挺在理的,没别的说,顶了
作者: ylc188    时间: 2009-5-10 20:32

该说的都说了,我无语!只有进来学习了
作者: 捷诚    时间: 2009-5-10 22:44

照各位大虾说的去做,不怀疑真空度,再给机器再充氟,充了n次后,回气管挂水 ,干过仍是热,外挂网也还是用一块,测得冷冻室最低只有-18度,开机12分停机10分钟,后来为了机器耗电经济性考虑,再放些氟,虽然冷冻区最低温只有-15度,但机器开6分钟,停13分钟。也许氟多了冷藏室的温度降得不快。
这机器 ,偶第一次,不用真空泵抽空,成功。
这机器 ,偶第一次,用R12压机替换R600压机,成功。
谢谢各位网友的回帖,使我学到了好多东东。

[ 本帖最后由 制冷20512812 于 2009-5-10 22:46 编辑 ]
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-5-11 09:12

那不换冷冻油对压缩机有影响吗?,论坛上说有影响的
作者: 志明家电    时间: 2009-5-11 19:32

回气压力多少?氟加少啦。
作者: 电器医院    时间: 2009-5-11 20:54

应该是F加少了,刚开始压机温度没有上来,回气管当然不发热了,慢慢随着压机的温度上升导致回气管的温度上升(F不够的情况下)。
作者: liuyaoke    时间: 2009-5-11 21:22

制冷济不够,回气管的热量是压缩机传上去的,真空度达不到也影响制冷效果




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0