标题:
返工,让我头痛!!!!!!!!!!!!!
[打印本页]
作者:
小泷
时间:
2009-5-23 21:38
标题:
返工,让我头痛!!!!!!!!!!!!!
前半个月换一个518升的大冰柜压缩机,今天来电说突然不制冷了
,到了一看机器有运转,里面有点异常声音,接上表压力为4kpa
,只能换机了。不知道是何原因损坏?散热器也不堵而且风机我也是刚换了新机的啊。以前的过滤器里面破了,我也是充过管道再换新过滤器,今天又去换了一个新机回来。看了说明书吓了一跳,不会是我加了。。引起的吧?
而且也不是很多呀大概3毫升。请同行们出出主意应该怎么搞来解决这个问题
[attach]108586[/attach][attach]108587[/attach]
作者:
顺财电器
时间:
2009-5-23 21:44
朋友.是不是你加了甲鹑过多造成压机电机坏.
作者:
saz308
时间:
2009-5-23 21:46
你就是加甲醇也不能坏那快,还是有其他原因
作者:
电子空空
时间:
2009-5-23 21:48
是不是可能是氟加荤啦?两种不同的氟利昂加在一起可能烧毁压机的!
[
本帖最后由 电子空空 于 2009-5-23 21:51 编辑
]
作者:
yeuwei
时间:
2009-5-23 21:48
新机头一般不用加什么直接装就可以了。
作者:
DELL
时间:
2009-5-24 00:09
是不是加错冷冻油了吧
作者:
梦随风飘
时间:
2009-5-24 07:49
加。。也不至于半个月就坏,也可能是压缩机质量有问题。
作者:
勇盛速修
时间:
2009-5-24 08:32
应该是压缩机的质量问题,我自己也在卖霓虹牌的压缩机。但我从来就不用这个牌的,我一般都用万盛
作者:
东原家电
时间:
2009-5-24 09:10
坏可能有几种原因,一是机器本身质量有问题,二是制冷剂质量不好,以上两种都会照成压机回气压力过高,一般都会高过0.1MPA。三是使用环境不良,如冰柜通风不良,阳光直射,冷凝器灰尘过多。四是用户使用不当,一次性加入过多的食物,或者经常把冰柜置于强冷或高档位。长时间机器过负荷工作,造成机器过早损坏。
作者:
拾龙
时间:
2009-5-24 09:11
我修制冷从来没加过甲醇.一直很好啊.换压缩机如电流过大加点冷冻油,如冰堵\脏堵我有一个自做的干燥过滤器,过滤一下永除后患.很简单吧,
作者:
东原家电
时间:
2009-5-24 09:13
看你使用的配件包装箱是QD110的,如果你使用的也是QD110的,那就功率太小了,起码要用QD142的,最好是QD167的,否则极易再次损坏。
作者:
风神鹏鹏
时间:
2009-5-24 10:09
可能雪种问题,不纯压力高
作者:
wgh1027
时间:
2009-5-24 10:46
究竟压缩机里面加了什么了?
作者:
A范强泰
时间:
2009-5-24 16:07
压缩机质量问题,见多了,别大惊小怪。现在都不知用哪种好了,霓虹是便宜货,最好用万盛的。贵点无所谓,避免返工。
作者:
王昌京
时间:
2009-5-24 16:09
"机器有运转,里面有点异常声音,接上表压力为4kpa"、是否机头内高压阀片断,压机高压无排气呢?
作者:
谭飞
时间:
2009-5-24 16:21
标题:
一年多也就坏了
这种泵头也就用了一年多点就冲坏了又是什么原因.........
作者:
小泷
时间:
2009-5-24 17:11
标题:
回复 11# 的帖子
今天又做了,原来它的内管有重新布过。而且冷凝器也减少了很多,分部在冰箱两边的管被切断了。我换机前就是用的110Q的机,今天我把过滤器换了,重抽真空再加了雪种。回气时低压有0.7K,电流有2.0A。与机上的超标准电流相比大了0.4A,还是有点担心
会不会?
作者:
fmj691102651
时间:
2009-5-24 17:35
万不的已再用吗。。。不要急
作者:
吉庆家电维修
时间:
2009-5-24 18:13
标题:
回复 1# 的帖子
机器本身质量有问题?
作者:
兴太
时间:
2009-5-24 19:21
朋友QD110压缩机多少钞票一个
作者:
兴太
时间:
2009-5-24 19:25
如果没堵应该是压机的问题
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0