标题: 冷库漏氟 [打印本页]

作者: 志勇维修    时间: 2009-6-29 23:18     标题: 冷库漏氟

一小冷库,冷藏用,风冷式蒸发器,和冷凝器。6匹机组,三天补两公斤氟,找不到漏点,不知哪里漏?
作者: 哈林の天堂    时间: 2009-6-29 23:21

高压部分重点检查,焊接接口有没有渗油,找不到故障点,就是个无底洞!!!!
作者: 假黑马    时间: 2009-6-29 23:25

压力打到2.4---3.0M看看,  汽缸头单独测试
作者: fxzl102    时间: 2009-6-30 00:19

老方法:分段,将故障范围缩小!
作者: xsb    时间: 2009-6-30 00:34

这个应该好找哦,漏这么凶,又是风冷的管路又比较集中,楼主细心点,你找的到的,漏点肯定有油渍
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-6-30 05:40

三天就需补氟还找不到漏?这么没用?
作者: 志勇维修    时间: 2009-7-2 22:21

当时是一同行接修的,说有4米铁管可能漏,叫我换铜管,换的28厘米铜管,800元,当时也查漏了,是过滤器罗帽有漏,机主押了300元,说10天后不漏就给,7天后,机主反应还漏,我去检查了,没发现漏点,我怀疑是机主不想给钱,而故意说有漏。按常规,3天漏2KG氟,是快漏,不可能查不出的?
作者: 棋仔    时间: 2009-7-2 23:06

3天漏2KG氟,你是什么知道3天漏2KG氟.??是看压力表呀?高压是多少?回气压力是多少??冷库多加3KG有多大的变化你说说,,??压力调节器调过没有?只要调节器调一下你加5KG就是一样的,