标题:
奥克斯空调故障
[打印本页]
作者:
延辉
时间:
2009-7-3 21:47
标题:
奥克斯空调故障
有一台奥克斯柜式空调,100的,工作一段时间就自动停机,故障代码E5,不知何故,如何解决?
作者:
假黑马
时间:
2009-7-3 22:11
要有型号才行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者:
延辉
时间:
2009-7-3 22:17
本空调故障代码E5,为压缩机过流,低压保护,低压保护是什么意思呢?
作者:
卜顺心
时间:
2009-7-3 22:54
量量市电多少,测测空调电流
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-3 22:54
1,压机起动或工作时电流过大,将市电电压拉得过低。
2,回气欠压!
作者:
延辉
时间:
2009-7-4 07:31
标题:
回复 5# 的帖子
低压保护是指电压还是系统低压压力呢?该机刚充过氟,不应该是系统压力欠压,是不是电压低呀?
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-4 17:18
两种都是!刚加了氟不等于不会堵,堵了一样会欠压!这两项都可以开机监测得到!
普通机型维修主要围绕压缩机正常工作所需的
基本
条件和参数进行,该机工作一段时间才停,应是自身问题,如管温检测器,控制板之类,有条件的可以与同型机互换试验,这是最简单快捷又准确的方法,不要受那似是而非的E
3
E
4
所影响!
作者:
延辉
时间:
2009-7-5 08:41
标题:
回复 7# 的帖子
分析的很有道理,最后还是解决了,把低压压力调的0.4,就没事了,至少到现在还没停机。
作者:
王日华
时间:
2009-7-13 21:35
标题:
格力空调无法遥控开机
问个很菜的问题,一台格力1.5P空调用遥控器无法开机,按室内机的强制工作按钮能够开机制冷,怀疑遥控器坏了,想到隔壁邻居是一样的机型,用该遥控器能够遥控那台空调,遥控器各项功能正常,不知前述那台空调是何故障,请高手不吝赐教!
作者:
温州空调维修
时间:
2009-7-14 22:37
标题:
回复 9# 的帖子
室内机遥控接收板上面的接收头坏了,去买个回来 换上去就好……
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0