Board logo

标题: 一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。不知是怎么回事 [打印本页]

作者: 天上人间间    时间: 2009-7-11 22:45     标题: 一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。不知是怎么回事

一台长虹KF--35W/G空调粗管结霜。也没有加过氟,细管还不是太凉,可能是堵了,但不知是堵到了那个地方了。请各位师傅指教。
作者: 假黑马    时间: 2009-7-11 22:53

过于简单了,压力?????????????
过滤网????????
作者: 修理巴巴    时间: 2009-7-11 23:03     标题: 你好

内机风机正常吗?脏不脏?铜管有没有折扁?液有没有加多最好用钳形表测电流!祝你好运
作者: 领先之光在此处    时间: 2009-7-14 00:41

可以直接的说,如果没有换过压缩机没有动过管路,只要室外主机排热风机正常,那制冷剂就差一半以上。
作者: ycmelt    时间: 2009-7-14 12:41

检查外机电流,回气压力,进一步确定故障原因。
作者: 向阳维修    时间: 2009-7-14 14:19

堵处可能在霜的开头处
作者: 三七二十二    时间: 2009-7-14 17:49

把详细的过程报上来,大家帮你分析一下
作者: 912667315    时间: 2009-7-14 21:44

你首先测一下压力、电流。 如果没事那就再检查一下滤网和风机。看一下管道有没有压扁有2次节流现象。看情况你这台机子应该是室外机冷凝器脏了或风机转速不够。
作者: 渝强制冷    时间: 2009-7-15 12:57

先测压力,看有多少
再看过滤网脏不
作者: 天上人间间    时间: 2009-7-15 13:08

谢谢各位了。机子已修好,室内机堵了,此机室内机带有毛细管,就堵在那里了。
作者: szhuang50    时间: 2009-7-15 20:58

不错,学习了。
那个高手如云丫




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0