标题:
空调求助
[打印本页]
作者:
0908
时间:
2009-7-15 05:57
标题:
空调求助
昨天我在船上维修空调(全部是美的牌)共有十六台,其中五台坏,修好四台另一台一下午都没有修好。故障是开机瞬间正常,制冷不到一分钟整机保护,录灯连闪,此时遥控无效,必须复位才可开机。测低压压力0.5正常,测电压196伏,怀懝电压低,但其他空调都正常。把正常的电路板换上也一样,测整机电流从4点几安到6点几安,然后返回5.4安时整机保护。试几次都一样。请问师傅是不是压缩机坏了?
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-15 06:43
不开机测低压压力。如为1.5左右开机后到0.5就是压机没坏
作者:
海军电器修理
时间:
2009-7-15 06:57
我遇到过,是压缩机坏了!
作者:
果冻布丁
时间:
2009-7-15 07:16
请检查压缩机传感器!!!
作者:
ylc188
时间:
2009-7-15 11:10
于我看像感温器坏,可从别的机拆来试。如果不怕麻烦的话也可以把外机调换试试,这样就知道压缩机有没有问题了。
作者:
邓海
时间:
2009-7-15 22:05
把冷剂全部放掉,然后用压缩机自身抽空,再加F22即可,这种现象过几次,通过这种方法修复故障原因是系统有空气所致。
作者:
0908
时间:
2009-7-15 22:22
同意邓师傅的看法明天就去试试看
作者:
0908
时间:
2009-7-15 22:32
不开机测低压压力为1.5左右开机后到0.5压缩机有可能是没坏,什么都换过试过,但换压缩机和试自身抽空的方法没有试过 .谢谢各位了!!!
作者:
邓海
时间:
2009-7-15 22:33
我做美的售后的这种现象见很多,主要是安装或维修系统是排空不彻底所致。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0