Board logo

标题: 空调制冷 [打印本页]

作者: 大鸣杰    时间: 2009-7-18 13:22     标题: 空调制冷

我有一个空调~开机运行内机正常·~~外机经常跳机~~~~~~~~~~~~~~~~什么原因·~~~~~~~~~没有时间规律~~~的跳 ~~~有时刚开机外机就不工作~~~~有时开机时好的运行半小时候外机不工作
作者: 郑斌    时间: 2009-7-18 13:40

说的不清楚,是什么牌子,型号的机器。
出现故障时外机风机还转吗?
不然没法解答。
作者: 大鸣杰    时间: 2009-7-18 15:23     标题: 回复 1# 的帖子

出现故障时就外机不运作~!就是开机后外机会跳机~!有时开机好久都不会跳机~!有时开机一会儿就会跳机~!跳机后关机,等一会儿在开机有时就又好了~!我测制冷剂压力在4.5左右~!启动电流在6A~!这个是哪里的出了问题啊~!这个空调是1.5P的~!
作者: 大鸣杰    时间: 2009-7-18 15:24     标题: 回复 2# 的帖子

出现故障时就外机不运作~!就是开机后外机会跳机~!有时开机好久都不会跳机~!有时开机一会儿就会跳机~!跳机后关机,等一会儿在开机有时就又好了~!我测制冷剂压力在4.5左右~!启动电流在6A~!这个是哪里的出了问题啊~!这个空调是1.5P的~!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-7-18 17:27     标题: 回复 1# 的帖子

应该是用户家的电压不稳
作者: 美丽尖    时间: 2009-7-18 17:58

赞成5#意见,开机时测一下电源电压,是否压降过大。压机不起动时测压机是否有电,无电查控制电路,有电查压机接头是否接触不良。
作者: cexofje    时间: 2009-7-19 22:00     标题: 这种问题我遇到过多了

是不是外机的散热有问题啊,是不是太多灰了啊,要不就是电压问题,还有一种情况是用户家装的位置不利于散热