Board logo

标题: 也来谈谈5P空调蒸发器结冰 [打印本页]

作者: 天空海阔    时间: 2009-7-23 14:32     标题: 也来谈谈5P空调蒸发器结冰

接修 一台格力5匹空调刚开机制冷正常,4个压,里外风机转速正常
半小时后蒸发器上面结冰?何故?
大家来支招吧
作者: 北京牡丹    时间: 2009-7-23 15:41

看看管子有没有死弯,结冰时是不是压力又低了,你把压力加到4.5试试,一般不会有别的问题.
作者: 田西强    时间: 2009-7-23 15:42

内机过滤网堵了或风机转速不够。
作者: 福建少年    时间: 2009-7-23 21:58

如果铜管没有问题,那就是蒸发器脏了,要把蒸发器拆下来清洗.
作者: 中意不    时间: 2009-7-23 22:59

循环风量不足,查滤网/风机/风机转速控制电路。
作者: 天空海阔    时间: 2009-7-24 18:39

我要补充的是-------1,风扇速度正常
               2.雪种4个压力
               3.内机过滤网很干净
               4.蒸发器也不是很脏
               5.铜管也没扁的地方
作者: 陈玉锋    时间: 2009-7-24 19:21     标题: 回复 1# 的帖子

雪种4个压力 现在的天气这么热明显4个压是液少了   还好意思说
作者: WD40    时间: 2009-7-24 21:49

柜机的蒸发器你不拆机就能看出不是很脏吗?
作者: xici88    时间: 2009-7-24 22:45

应该是F少了,我遇到过一台海尔挂机,蒸发器结冰,补了F,就行了!
作者: 想想维修    时间: 2009-7-25 13:59

先把冰融化掉以后再加氟。
作者: 孟祥杰    时间: 2009-7-25 14:16

我要补充的是-------1,风扇速度正常
               2.雪种4个压力
               3.内机过滤网很干净
               4.蒸发器也不是很脏
               5.铜管也没扁的地方!                                                                      我想应是你制冷液没加够的缘故!测下电流.就知了.不是很脏说明还是有点缘故的!

[ 本帖最后由 孟祥杰 于 2009-7-25 14:19 编辑 ]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0