一台五匹格力空调.有风送出.但不冷.首先开机用钳形表测得一相电流为0.8A.不正常.正常应为15A以上.查三相380平衡正常.送室外机380也正常.而控制室外机的也有220伏正常.故障表明在室外机.折开室外机.测交流接触器有380输入而无输出.而控制线圈有正常控制电压220伏.故障在交旒接触器.停电检查交琉接触器内部变形.因一时无原装配件.用工业三相32A交流接触器换上.开机工作正常.但注意.交流接触器要用控制线圈电压220伏的.
作者: 马甲A    时间: 2009-8-15 20:40

很简单的一个故障............
作者: 好客    时间: 2009-8-15 21:16

这个问题是个简单故障,那也谢谢你经验分享
作者: fxzl102    时间: 2009-8-16 02:55

不知道楼主是怎样计算出电流是15A以上的?
作者: 龙之音    时间: 2009-8-16 12:26

感谢分享,心意领了。
作者: bd6aaf    时间: 2009-8-16 17:00

15A大了吧!五匹机380供电,制冷时也就7A。
作者: weixinting    时间: 2009-8-16 17:08

应该8A左右,
作者: ycmelt    时间: 2009-8-16 22:42

不知道楼主是怎样计算出电流是15A以上的?
fxzl102 发表于 2009-8-16 02:55
同问??
作者: 梦生梦死    时间: 2009-8-16 23:02

15A,这空调早可能回家去了
作者: 梦生梦死    时间: 2009-8-16 23:03

严格来说.是6点几A左右.不可能超过8A,
作者: 韦信梨    时间: 2009-8-16 23:13

那故障太一般了,五匹15A我没见过。谢谢分享。
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-8-17 22:32

楼主空调在制热吧{冬天还差不多}
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-8-17 22:33

格力有电加热管
作者: 崇阳    时间: 2009-9-30 21:08


作者: 华安安    时间: 2009-9-30 23:30

交流接触器是个常换的件.
作者: wycwei    时间: 2009-10-17 14:51

五匹格力空调,不会是15A的.
作者: 志远家电    时间: 2009-10-17 21:28

首先开机用钳形表测得一相电流为0.8A.不正常.正常应为15A以上大了吧兄弟你测的那里,你平时测得那里,那里也不会出现这么大的电流,据在下所看3相电3P的电流为3.5-5A,5P的为6-8A左右10P的为13-15A你不会看错啦
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2009-10-18 23:30

呵呵,就是,5匹的空调用5*750=3750W,3750W/380V不会等于15A吧,呵呵,看来你的经验不够哦
作者: 华安安    时间: 2009-10-19 00:35

每一相要是15A,那么三相就40多A,那你的5匹机就有9000多瓦,真是要命了,还有,
15A的电流起码要6平方的线.而5匹的机都是2.5平方的线,不都火灾了?
作者: 磊利    时间: 2009-10-19 11:43

严格来说.是6点几A左右.不可能超过8A,
梦生梦死 发表于 2009-8-16 23:03
6点几A是压机电流,三相中有一相是供给室内机电流可达8点几A
作者: 5ok77810    时间: 2009-10-19 14:38

这个问题是个简单故障
作者: 张庆福    时间: 2009-11-29 09:13

三相机电流在7--8A,没那麽大
作者: xuchengqun    时间: 2009-11-29 22:20

这个问题是个简单故障,
作者: 家电奥运    时间: 2009-11-30 09:02

不知道楼主是怎样计算出电流是15A以上的?
fxzl102 发表于 2009-8-16 02:55
不明白???????????????
作者: 324019891    时间: 2009-12-2 07:40

这个问题是个简单故障,那也谢谢你经验分享
作者: 邹光华    时间: 2009-12-3 14:03

感谢分享~论坛有你更精彩~