标题:
请大家帮忙
[打印本页]
作者:
善解家电
时间:
2009-8-28 21:11
标题:
请大家帮忙
请教一下:我 修的奥克斯KF-25GF/H980瓦的空调不是 很冷。电流刚开始很低。慢慢的 就升到了5.8A了。压力在0.4之间微摆动。滴水正常,就是 不 冷啊 !怎么办啊 ~~帮帮忙
作者:
拾龙
时间:
2009-8-28 21:13
清洗一下-------------
作者:
LY090117
时间:
2009-8-28 21:39
看看汽管和液管是不是压扁了,还有两头的坚固件是否堵塞。
作者:
雪花354772136
时间:
2009-8-28 23:42
可能有点堵,如果不堵的话,表针是稳的不会摆动,压力4.5--5公斤是正常的
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-29 00:14
压力在0.4之间微摆动。1、是有空气。2、是压缩机有关闭不严现象。
滴水正常,就是不冷是蒸发器背面堵了!打开清理干净就行。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0