Board logo

标题: 冷库有一排管子没霜 [打印本页]

作者: 阎斌    时间: 2009-9-6 10:49     标题: 冷库有一排管子没霜

有一小冷库,22的氟,零下10度时低压0.05,零下18度时0.02,几个月之前加过氟,一直正常,就这几天后边一排管子没霜了,是缺氟吗。
作者: 雪花354772136    时间: 2009-9-6 21:09

应该是缺氟了,零下10度时低压应该是0.15左右,零下18度时应该是0.1,如果压力太低,虽然可以拉到设定温度,但是运转时间长,你再查查看。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0