Board logo

标题: 这种空调是不是漏制冷液引起的 [打印本页]

作者: 天一愚人    时间: 2009-9-8 19:18     标题: 这种空调是不是漏制冷液引起的

我的空调使用两年了就没有过像别人家和单位空调那样的冷气,心里始终感觉是制冷效果差。每次制冷,压缩机启动都有“嘶嘶”的漏气声,并且今年的这种声音持续时间好像比去年长了。
我问售后,他说正常。但有的资料上说,有时安装不当,将铜管折瘪了会出现这种故障。或者是漏制冷液引起。郁闷,不知是咋回事,请高手指点
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-8 19:32

根据你说的现象每次制冷压缩机启动都有“嘶嘶”的漏气声,要是漏气一点制冷量也没有。应该是角阀没有完全打开,自己把接铜管的边上的背帽打开看一下是否全打开了。要是全打开了就是氟利昂少了。
作者: 阿龙德龙    时间: 2009-9-9 15:03

大铜管弯扁了,
作者: 永兴家电维修    时间: 2009-9-13 13:58

接上压力表测测压力,高压能测了连高压也测测,一测就能判断出是缺氟还是管扁了。
高低压都变低是缺氟,高压变高低压变低是管扁了。
肯定不是管漏了。
作者: 天一愚人    时间: 2009-9-14 14:40

谢谢几位了,学习了
作者: 小小溪    时间: 2009-9-15 14:55

售后说正常,应该没事




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0