是的,我比较赞成你的观点!其实它的问题,就是电机启动电流过大导致系统电压瞬间拉低,使启动柜空气开关欠压脱扣线圈欠电流而动作。原因可能是,传输线路过细或过长,主变压器容量偏小。解决方按看加无功补偿电容可否处理症状!我看老电工的技术也跟着老了
罗志龙 发表于 2009-10-24 21:03
9# 罗志龙
分析有道理,但按常理全压比降压启动电流会大许多,为何全压启动时过流欠压闸反而不跳呢?
该线路已经运行近4年,且配有补偿屏,所以这个原因可以排除
刘文雄 发表于 2009-10-24 22:43
9# 罗志龙
分析有道理,但按常理全压比降压启动电流会大许多,为何全压启动时过流欠压闸反而不跳呢?
该线路已经运行近4年,且配有补偿屏,所以这个原因可以排除
刘文雄 发表于 2009-10-24 22:43
我认为对异步电机而言,一台电机在同等负载的情况下,在越接近额定电压的范围内使用,相对来说,它的电流是最小的。当电源电压过高或过低时,它所承受的电流,都会相对增加的。当你用低于电机额定的电压启动电机时,实际上你就是降低了启动电压,提高了启动电流。异步电机属于非线性感性负载,对电压和电流的关系不能同阻性负载并论,如果那样我想可能就会不对了。
罗志龙 发表于 2009-10-27 19:54
31楼的分析非常透澈!
听君一句话,胜读十年书!到目前为止,我才发觉这二十年来,我一直都被我的老师(包括我的书本)欺骗了,天啊!这是为什么?
根据31楼的分析,结合P=UI,以后我们在需要降低电机起动电流的 ...
WD40 发表于 2009-10-28 13:13
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |