Board logo

标题: 格力KFR-33GAK空调有时不制冷 [打印本页]

作者: yushuliang    时间: 2009-11-4 23:02     标题: 格力KFR-33GAK空调有时不制冷

该室外机压缩机和室外风扇电机是同步工作的。在出现故障时测室外机接线柱有220V电压,说明室内控制板输出正常,进一步检测室外风扇电机(该风扇电机有自动保护功能)阻值和压缩机阻值都开路。冷却后再测室外风机和压缩机有阻值。再开机观察室外风扇先停止工作,接着2分钟后压缩机也停止工作。由此说明故障原因是由室外风扇电机引起。更换室外风扇电机故障排除。
作者: 劳一峰    时间: 2009-11-4 23:25

学习了
作者: 张晚晴    时间: 2010-4-8 22:59

学习了 !!!!!!!
作者: 马雨欣    时间: 2010-9-6 14:56

路过看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: bd6aaf    时间: 2010-9-17 19:27

不用讲,室内挂机风扇正常!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0