Board logo

标题: 选择二次回路的导线应符合哪些要求? [打印本页]

作者: 学员5701-01    时间: 2009-11-17 19:50     标题: 选择二次回路的导线应符合哪些要求?

选择二次回路的导线截面时,既要满足负载电流和电压降的要求,也要满足机械强度的要求。同时也要考虑瞬时通过短路电流的能力,为此有一下几条要求:(1)电压回路中,铜线截面不小于1.5平方毫米,铝线截面不小于2.5平方毫米。(2)电流回路中,铜线截面不小于2.5平方毫米,不允许使用铝线。(3)阻抗保护回路中,铜线截面不小于4平方毫米,不允许使用铝线。(4)控制、信号回路中,铜线截面不小于1.5平方毫米,铝线截面不小于2.5平方毫米。(5)合闸回路,其导线截面应根据电压降不超过5%的规定,计算后选定。
作者: 湖上居士    时间: 2009-11-17 19:56

坐一下板凳!!!!
作者: 湖上居士    时间: 2009-11-17 19:57

哎是沙发呀!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0