Board logo

标题: 帮忙看看:奥克斯空调换了管温还不行 [打印本页]

作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-8 19:18     标题: 帮忙看看:奥克斯空调换了管温还不行

本帖最后由 修理巴巴 于 2009-12-8 20:52 编辑

下午修一台奥克斯1.5空调,开机制热,热了几分钟之后就吹冷风了,外机无电压输出,像这种情况以前修的都是管温问题,量室外机管温(拔掉管温与内机连接线5k多),不拔量有3k多,量室内管温和感温都是3k多,然后在内本短接新的管温5k的,室内管也换成5k的,现在量有7k,试机故障依旧,再把感温也换成5k的,故障还是这样子,不知道会不会是10k的呢,由于10k带的管温用完了,就换上10k的感温当管温使,还是老样子,制热一会就停了吹冷风,再过一段时间又制热了,就这样反复着,不知是那里的问题了,哎!只有跟客户说是电脑板问题,现在拆回来说修电脑板看能否修好,实则来请教大家了!
作者: 假黑马    时间: 2009-12-8 21:41

室内两个感温头都是吗?
作者: 张庆福    时间: 2009-12-9 09:53

制热一会吹冷风多为室内感管温和室温电阻不良
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-9 17:59

托大家的福,今天已经修好了,换了市场上买的室内管温,由于昨天换上市场上的环温都不行,最后换了个亿达洲的环温,试了半个小时都没跳,就交差了,希望别再出毛病了…哈哈
作者: 吴大大    时间: 2009-12-9 20:36

托大家的福,今天已经修好了,换了市场上买的室内管温,由于昨天换上市场上的环温都不行,最后换了个亿达洲的环温,试了半个小时都没跳,就交差了,希望别再出毛病了…哈哈
修理巴巴 发表于 2009-12-9 17:59
恭喜你楼主维修成功
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-13 22:30

可喜可贺。