Board logo

标题: 原装松下空调问题请教! [打印本页]

作者: 书宝    时间: 2010-1-5 09:16     标题: 原装松下空调问题请教!

请问我遇到个原装松下好象是1P的没仔细看。内机有3个传感器外机有2个,开机制热模式红、灯闪机器在制冷查外机4通阀无电将4通阀直接接压机线换向了,内机盘管温度好高了就是不送风。我怀疑是不是外机管温坏了在化霜啊!请赐教我QQ99989291谢谢了
作者: 书宝    时间: 2010-1-5 09:22

还有它的传感器阻值是多大的请告知谢谢了!
作者: 思思刘    时间: 2010-1-5 19:25

首先查四通为什么不得电,先修复,在不送风就是室内管感温头有问题
作者: 江东维修    时间: 2010-1-6 17:42

还是要检查内机的管温,如果电机没问题的话,管温肯定有问题。
作者: weixinting    时间: 2010-1-6 19:44

‘开机制热模式红、灯闪机器在制冷查外机4通阀无电’此时是否内风机不转?如不转可能处在化霜状态,如长期处在化霜状态可能是室外管温开路。
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-6 20:03

机器在制冷查外机4通阀无电就对了
开机制热模式红灯 闪。闪几下?它是代表故障代码的
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-6 20:09

松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2  遥控器上发光二极管自诊断发光二极管故障原因
    运转风向  运转选择  开机选择  PL1  PL2  PL3   PL4
                                   灭灭闪灭灭灭灭亮室内管温TD2传感器异常
                        灭闪灭灭灭灭亮灭室内环温TD2传感器异常
                        灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS故障
                        闪闪闪灭灭亮灭灭通讯故障
                        全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路故障
                        亮亮亮停止闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
                        全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
作者: 书宝    时间: 2010-1-18 21:24

感谢大家赐教!那台机没修成 跑单了!查了室内外温度传感器都是好的!准备改通用板的看到内风机是直流的改不了!
作者: 巡航导弹    时间: 2010-3-2 21:31

先易后难,先查感应头,风机,再查相关电路。
作者: 飞声制冷    时间: 2010-3-3 01:14

本帖最后由 飞声制冷 于 2010-3-3 01:27 编辑

制冷状态四通怎会有电啊!制热状态是外机先工作,待内机蒸发器表面温度升高到一定时才会送风的,同时红灯也在闪亮,进入送风后就会停止!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0