标题:
空调开机不通电
[打印本页]
作者:
恐龙时代
时间:
2010-2-23 13:57
标题:
空调开机不通电
一台空调开机不通电指示灯不亮,应该先从哪里下手呀,本人没修过空调电路。不知如何下手!望高手指点,谢谢!
作者:
赵亮
时间:
2010-2-23 14:04
看变压器
室内外通信线是不是背老鼠嗑断
作者:
恐龙时代
时间:
2010-2-23 14:11
谢谢赵师傅的指点。如果这两个都没问题,是不是故障一般都出在大板上呀?
作者:
任怀轩
时间:
2010-2-23 15:19
检查室内机变压器
作者:
刘风俊
时间:
2010-2-24 20:03
有理,以电路找故障。
作者:
会友
时间:
2010-2-24 22:07
看变压器
室内外通信线是不是背老鼠嗑断
赵亮 发表于 2010-2-23 14:04
2楼说得好!先直观检查一下线路,再用表测一测变压器初级阻值(断电时测)或变压器有无初、次级电压(通电时测。注意安全)?
作者:
利辉电器维修
时间:
2010-2-25 12:15
不会是给雷劈的吧? 如果是 ,换两个零件就搞定 【保险、压敏电阻】
作者:
xiejunhong
时间:
2010-2-25 23:13
首先查供电电源有无(220V或380V),如果正常,再看内机主板保险,变压器
作者:
飞声制冷
时间:
2010-2-26 11:37
多大的什么型的空调?单相还是三相的?
作者:
巡航导弹
时间:
2010-3-2 21:01
讲详细点,不要太笼统。
作者:
恐龙时代
时间:
2010-3-15 14:40
已经搞定。是科龙牌,1。5匹。故障为7805损坏。谢谢大家的指导