Board logo

标题: 压缩机一会能吸雪种,一会不能吸 [打印本页]

作者: 莫先生    时间: 2010-3-29 21:24     标题: 压缩机一会能吸雪种,一会不能吸

谷轮压缩机ZB76KQ-TFD-551。今天修一台8P的冷气机组,抽真空后加雪种加到一半时,突然加不上了,压机电流由14。5A降到12。3A。
想请教各位高手,谷轮压缩机ZB76KQ-TFD-551内部是否有保护能使压机运转而不吸排气。
  急啊,请高人指点,谢了。
作者: 好人2008    时间: 2010-3-29 21:27

高压热度有变化吗?
作者: 莫先生    时间: 2010-3-29 21:35

能加时冷凝器发热,排气管烫手,不能加时,不热。但压机一直在转,只是电流变小了。
作者: 好人2008    时间: 2010-3-29 21:45

压缩机用几年了,内部阀板是否有问题
作者: 森林之音    时间: 2010-3-29 21:47

吸气压力多小,压缩机响吗?
作者: 森林之音    时间: 2010-3-29 21:48

是多少压力?
作者: 莫先生    时间: 2010-3-29 22:01

加到3KGF/CM2时,压机响了一下,就开始没吸排能力.低压回到7KGF/CM2.机用了才1年多,被人放了雪种.
作者: 莫先生    时间: 2010-3-29 22:11

我听说有些谷转压机有内部高温高压保护,不知是不是真的,会不会是由于加雪种的时间过长,天气冷22度,加雪种很慢,导致压机进,出气口温度升高,引起压内部保护。
作者: 莫先生    时间: 2010-3-30 09:03

请问大家,涡旋压缩机的涡旋盘如果被顶起,能否自动复位。我想了一个晚上,可能是涡旋盘被顶起了,才出现压机运行,而不吸排
作者: 森林之音    时间: 2010-3-30 12:08

可能串气了
作者: 森林之音    时间: 2010-3-30 12:11

运转时低压在22度气温下正常情况下不可能有7Mpa的
作者: 森林之音    时间: 2010-3-30 12:13

压机串气或四通阀串气了
作者: 志明家电    时间: 2010-3-30 12:30

高低压之间接的安全阀击穿窜气了。
作者: 吴勇    时间: 2010-3-30 13:46

多半要换一台压机
作者: 莫先生    时间: 2010-3-30 20:46

今天早上一开机又正常了,压力加到4。5KGF/CM2,高压温度表45度,低压温度表5度。电流17A。但只能正常2小时左右,电流又回到12。5A,压机不能打压。这是一台功率为8。8KW。制冷量19500W的机子,我加了15KG的R22雪种。不知是多加了或是没加够。谁修过这种机组,能告诉一下小弟吗?先谢了。
作者: 智强家维    时间: 2010-3-31 07:01

可以检查四通阀,有可能它的问题!
作者: 莫先生    时间: 2010-3-31 09:55

这是单冷型的。没有四通阀。
作者: achang    时间: 2010-4-2 15:43

谷转压机里面有泄压装置,当压力和温度高时自动打开,停机一段时间可自动复位,可能是冷媒加多了。高压压力多少?压力降时压机温度多少?
作者: 张树生    时间: 2010-4-2 16:09

加多少冷媒一般机器上都写明了呀?
作者: 江东维修    时间: 2010-4-2 22:09

谷沦压机是有这种现象的。是缺氟引起的。
我一般是这样解决的:强行启动压机,同时加液。当压机声音异常时,就停止强行启动,这时低压压力还是很低,还是可以加液的。过了五分钟左右,再重复以上步骤。10KG左右的制冷剂一般经过2--3次这样的操作就可以完成了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0