标题:
约克中央空调只启动一个压缩煲
[打印本页]
作者:
华仔裴
时间:
2010-6-17 23:05
标题:
约克中央空调只启动一个压缩煲
我公司车间有一台约克中央空调今天使用时,开机只是启动第一个压缩煲,第二压缩煲一直不启动;按正常时开机第一压缩煲指示灯闪亮30秒左右会第一个压缩煲启动后,第二压缩煲指示灯会跟着闪亮,过了大约60秒左右第二个煲启动现在控制面板第二煲指示灯一直不工作,是否是控制面板有问题;经过检查过大主板电压无异常,热电阻/探温头等正常,第二压缩煲都正常,这样就奇怪,找不到原因,老板在追,请师父们指导如何去维修,谢了.
作者:
萧远峰
时间:
2010-6-18 00:17
你查下第二个的控制启动电压有没有。。。
作者:
华仔裴
时间:
2010-6-18 12:45
查过,之前有一块主板换过都一样不变,面板有一组排线接到大主板上,排线4条,2条电源5V,2条是信号线,量过都有电压3V左右,面板显示正常,到现时还没修好,请各位师父看下怎样修理.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0