标题:
5p空调无规律跳匝,是怎么回事呢
[打印本页]
作者:
家帮
时间:
2010-7-6 08:53
标题:
5p空调无规律跳匝,是怎么回事呢
奥克斯空调无规律跳空气开关,跳完之后立马去把空气开关合上又跳。我听顾客说的 ,我去修的 时候要正常。不知道这该怎么修呢 ?380V电压,我量了电压正常,也没有发现什么线头松动,这该怎么修啊?望老师指点
作者:
天涯浪子
时间:
2010-7-6 09:02
在无规律中找规律。
作者:
wbc1975
时间:
2010-7-6 10:25
看一下空开
作者:
罗鹏鹏
时间:
2010-7-6 17:18
我也遇到过这样的情况,可能是空开的原因,或是哪里线头松动,发热大。
作者:
生命线
时间:
2010-7-6 18:24
换个空开是前提
作者:
好丽友
时间:
2010-7-6 21:51
空开输出有无接其他用电器?载流是否符合要求?
作者:
星星电子维修部
时间:
2010-7-7 00:05
换断路器,如是漏电断路器也行有漏电的可能。
作者:
想学习
时间:
2010-7-7 02:27
是不是压机坏 了呢?看看线是不是接 过的。
作者:
牛俊荣
时间:
2010-7-7 06:45
多数是开关的问题,你把开关换掉就可以了,你也可以用手摸一下空气开关的外壳,看它是不是比较热如果是的就确定无疑,把它换掉
作者:
巡航导弹
时间:
2010-7-7 07:10
先看一下电流,正常的话把空气开关换了哇。做好了能赚钱。
作者:
北流强记
时间:
2010-7-10 17:11
修空调摆针电流表是必备之一,你用钳表钳一下电流便知是那里出的问题。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0