Board logo

标题: 故障求助 [打印本页]

作者: 恐龙时代    时间: 2010-8-9 22:19     标题: 故障求助

空调室内机盘管温度传感器坏了,换好后可以启动,但几分钟后外机就停了,不制冷了 。请问高手这是什么原因呀,是不是主板坏了呀?
作者: 上太电器    时间: 2010-8-9 22:38

温感阻值不对
作者: 志明家电    时间: 2010-8-9 23:56

应该是换的感温器不对。
作者: 雪花354772136    时间: 2010-8-10 07:50

同意楼上BB
作者: 午夜电工    时间: 2010-8-10 08:12

同意楼上BB
作者: 恐龙时代    时间: 2010-8-10 10:01

可我是按原阻值更换的呀!!!!!!!!
作者: 杨伟国    时间: 2010-8-10 10:51

你换的是那种东西吗
作者: achang    时间: 2010-8-10 11:34

什么牌子空调,故障现象描述的清楚地
作者: 恐龙时代    时间: 2010-8-10 11:40

是格力空调,我换的是同阻值的传感器。还有我是拆机修的,由于没电,氟给放掉了一部份(因为此机的电线断掉两根),装好后我又补的氟。