Board logo

标题: 求助135千W空气压缩机水冷型断水自动停机的电图 [打印本页]

作者: czs159    时间: 2010-8-10 22:46     标题: 求助135千W空气压缩机水冷型断水自动停机的电图

请问各位,水冷型空完压缩机在断水或缺水它会自动停机的图吗?
作者: 上太电器    时间: 2010-8-10 23:38

很简单。自己做个吧。
作者: czs159    时间: 2010-8-11 11:47

我就是不会做啊,
请帮忙,说下怎么做?
作者: 天涯浪子    时间: 2010-8-11 14:45

请问各位,水冷型空完压缩机在断水或缺水它会自动停机的图吗?
czs159 发表于 2010-8-10 10:46 PM
    水冷型空气压缩机,如果采用循环水冷却,为了确保空压机在缺水或超温时保护,可以在压缩机的出水口水管上安装温度传感器,根据空压机对循环水温的要求,设定一个超温报警值告警,设定一个超温停机保护值自动停机保护。

如果你能把空压机控制原理图发给我,我可以把修过后的图纸发给你。
作者: 音响电器    时间: 2010-8-12 01:46

其实,所谓的断水或缺水,对于某设备的保护措施来说,其本质就一个,那就是水压不够,也就是说水压很低,当然这个“低”是个相对的值,阀值,主要是看你的冷却水循环的动力是什么,是电动水泵还是自然自来水的压力?关于这方面的检测器件,市场上都有成品卖的,说完了它就是一个常闭或常开的开关(取决于你的控制需要而定),它动作的动力就是水压的高或低而已~使这个开关串联于设备运行的控制电路中,即可达到控制目的~
作者: 天涯浪子    时间: 2010-8-12 11:37

空压机的冷却循环水是就近修建的水池,是不需要加压的,水池偶尔也会从外部管道补充水量。

为什么要检测温度,见过汽车上安装的是水温表还是压力表就不能理解了。

既没见过、也没做过,别凭感觉猜,不懂更不要装懂,会误导别人的。
作者: 电deshize    时间: 2010-8-12 20:48

安一个水压继电器即可!我们这里的铸造厂可控硅冷却系统,都是使用水压继电器来保护可控硅的!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0