Board logo

标题: 格力5P天花机空调换压机后电流只有4.5A [打印本页]

作者: 磊利    时间: 2010-8-20 11:01     标题: 格力5P天花机空调换压机后电流只有4.5A

昨天修一台格力5P天花机换压机(是翻新的,不过也应该是没问题的),抽真空、加氟,电流只有4.5A,怎么加氟都没用,表面现象都很好:高、低压管均结露,压机不发热且凉,气温约30度,低压4公斤多点,不知是哪里没查到位
作者: 磊利    时间: 2010-8-20 11:04

制冷效果不是太好(室外风机出风与旁边机比不是太热)
室内机和管路是好的,在换压机之前用户是将这台主机空起来,将管和线接到另外一台外机上,制冷效果良好
作者: 小讨厌    时间: 2010-8-20 11:09

你换的压机不是太好吧,,,,,
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-20 11:39

氟没加足吧
作者: 磊利    时间: 2010-8-20 14:18

4# chunfa_123
常见氟没加够应该回气管结霜,但本机回气管结露正常,压机也不发热
作者: 太不上进    时间: 2010-8-20 21:05

压机排气不足,或内机热交换不冲分(风小或脏堵)
作者: 磊利    时间: 2010-8-20 22:30

内外机都叫人清洗过,关键是内机接另外的外机时效果良好。内机是没问题的
作者: 捷诚    时间: 2010-8-20 22:44

压机排气差了吧
作者: 府前家电    时间: 2010-8-20 23:43

压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
作者: 荒野无灯    时间: 2010-8-20 23:53

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
作者: ycmelt    时间: 2010-8-21 15:10

压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
府前家电 发表于 2010-8-20 23:43
同意这个观点`上的说堵了`全堵的话内机一点冷都没有的。半堵,内机有冷,但电流会暴升``

排除你换的压机问题`,电流偏小`从最容易想的入手,雪种不够,你可以高低压加压力表,读出参数给予参考,这时就能比较明确一点了`
作者: ycmelt    时间: 2010-8-21 15:11

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
荒野无灯 发表于 2010-8-20 23:53
反驳你一下`空载时电流比4.5还低 。不信的话,你可以试一下了来反驳我`
作者: 牛俊荣    时间: 2010-8-21 19:02

压缩机吸排气不好
作者: 磊利    时间: 2010-8-21 22:45

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
荒野无灯 发表于 2010-8-20 23:53
问题就在这里,现在空调正常运转,高、低压管结露正常,制冷正常(就是效果不是太好)
表是没有问题,同一表测交加旁边一台5P机电流是正常的6点几安
作者: 磊利    时间: 2010-8-21 22:47

11# ycmelt
当时没有带高压表,未测高压。
作者: 磊利    时间: 2010-8-21 23:00

压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
府前家电 发表于 2010-8-20 23:43
单冷机,没有四通的
作者: ycmelt    时间: 2010-8-22 01:53

单冷机,没有四通的
磊利 发表于 2010-8-21 23:00
那这问题更是容易解决``有了高压,低压,电流数据,基本能知道是什么地方故障了`
作者: 海军电器修理    时间: 2010-8-22 07:18

这是非常典型的“软故障”,修好请及时回复...
作者: 府前家电    时间: 2010-8-22 11:46

我也等着答案。楼主修好后请及时结贴。
作者: 太不上进    时间: 2010-8-22 13:52

加测高压问题就明了
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-8-22 19:03

测量高压压力也没用的,所有的指标除了电流不对以外,其他方面跟正常工作的机器几乎并无二致。

我碰到过类似的情况,空调器看上去指标都正常,也制冷,而且冷凝水也正常,更换过内外机风机电容、彻底清洗了2器、也怀疑过四通阀轻微串气............ ,不过没怀疑过压机,最后确定应该是系统内的问题,把机器拉回,开系统检查,发现是过滤器内有少量黑色小颗粒,氮气吹尽并且吹洗系统、真空定量加氟后恢复正常。
写出来跟大家分享下。
作者: 苏常空调    时间: 2010-8-22 19:16

你买的是翻新压机。。。问题就出在这里,那个翻新的压机不是5P机压机,是个功率偏小的压机,那些卖配件的家伙在糊弄你,你被忽悠了。
作者: ycmelt    时间: 2010-8-23 02:57

测量高压压力也没用的,所有的指标除了电流不对以外,其他方面跟正常工作的机器几乎并无二致。

我碰到过类似的情况,空调器看上去指标都正常,也制冷,而且冷凝水也正常,更换过内外机风机电容、彻底清洗了2器、 ...
jinqilinzhilen 发表于 2010-8-22 19:03
这样说来,你还是有点不明白`如果是堵,全堵的话电流小,半堵的话,电流大`不信你可以去试试`如果全堵,低压很低,如果半堵,低压在电流达标的时候是偏低的`如果是散热不好`那么,高低压力都高,电流奇大``这是必定条件`请你明确`
作者: 磊利    时间: 2010-8-25 22:27

回答以上几位网友的问题:格力5P机外机是先经过毛细管再出来进入高压管,测量高压管时应该不是实际高压(我回来测同类机器时只有6-8公斤压),在换压机之前已焊下毛细管吹过不过不是用氮气吹而是用氟吹,现场看时透气好,看不到什么杂物,即使有脏也应不严重。
因路途较远(20多公里),是本月19日开车去换的,到现在客户也没打电话过来说不行。只要客户不投诉,我就这样算了,我跟客户保一年,但门市部只保半年,剩下的半年如果压机坏了就是我赔了。当时买压机980元,是5P功率没错,以前也经常换过少有问题。
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-8-26 18:44

压机问题。。。。。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0