标题:
求助这一冷柜是膨胀阀问题吗。
[打印本页]
作者:
北京牡丹
时间:
2010-12-11 14:43
标题:
求助这一冷柜是膨胀阀问题吗。
超市里四个冷柜,外机是公用的,每个冷柜都有独立的膨胀阀,三个制冷都没问题,就是这一个不制冷,膨胀阀上霜很厚,看样子这膨胀阀以前换过,和另外三台不太一样,蒸发器上就没霜了。看外机压机是三洋半封的型号是
C
—
L55M8E
,高压压力
8.2MP
,低压压力
0.8
,压机回气管略有霜,请朋友位帮我看看这一冷柜是膨胀阀问题吗?如果要换收氟需关哪两个阀门?型号用什么型号的?请有经验的朋友帮我看看,在此先谢了。
作者:
兴利家电
时间:
2010-12-11 16:33
高压压力8.2MP,有这么高吗?正常的膨胀阀上霜是斜角对等才对,我感觉是冰堵了。
作者:
qiouzhi
时间:
2010-12-12 12:33
估计膨胀阀脏堵!【入口滤网处】
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0