Board logo

标题: 380V加热管Y型接法 坏掉一个影响这么大 [打印本页]

作者: 何鹏    时间: 2011-2-20 20:29     标题: 380V加热管Y型接法 坏掉一个影响这么大

请问各位师傅  今天修台老春兰70机 380V 空调 三个电加热管 坏掉一个,2个是好的,为什么就不怎么热了,就一点点的热.三个加热管是Y 型接法的。 坏了一个加热管,为什么影响这么大,各位给个方法.把另外2个加热管怎么接, 才可以使另外2个正常的管正常工作.
作者: 智强家维    时间: 2011-2-20 20:55

需要换掉,也许是电流不平衡的缘故吧!
作者: 王大帅    时间: 2011-2-20 20:56

那就接根零线在它的公共端好了
作者: 13013963877    时间: 2011-2-20 22:21

三相负载平衡,星形解法就是你标注的123点对地电压接近0v,如果一相负载不工作,两相电压380v,负载是串联的,你计算一下两相负载各自电压多少v就知道原因了(这也是三相电动机两相启动工作烧坏的原因)。
作者: LY090117    时间: 2011-2-21 07:35

那就接根零线在它的公共端好了
王大帅 发表于 2011-2-20 20:56
非也,这样法洽得其反,公共端接零线为220V,电热管需380V才可加热;应该用三角接法.
作者: xiaogu    时间: 2011-2-21 07:56

非也,这样法洽得其反,公共端接零线为220V,电热管需380V才可加热;应该用三角接法.
LY090117 发表于 2011-2-21 07:35
你理解错误了,星形接法每个加热管得到的就是220,采用加零线是个办法,断掉一根加热管,功率损失1/3,而不用零线,等于是两根加热管串联使用,每根加热管的电压为190,电阻相同,电压少了,具体那个数字,键盘打不出,自己算
作者: 老詹    时间: 2011-2-21 08:11

公共端接零线
作者: 22537670    时间: 2011-2-21 08:58

看你画的图,加热管应该是220v的。断掉一根,功率应该减小三分之一。不知对不对




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0