标题:
空调一直加液气压就是上不去,结了好多冰就是不化成水是什么问题
[打印本页]
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 09:56
标题:
空调一直加液气压就是上不去,结了好多冰就是不化成水是什么问题
空调一直加液气压就是上不去,结了好多冰就是不化成水是什么问题请问气放了铜管换了从加液会好吗
作者:
刘冬家电
时间:
2011-5-13 10:00
电流多少??????
作者:
天号
时间:
2011-5-13 10:05
压力多少、电流多少
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 10:07
电流我没查,。我没用电流表
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 10:08
开机压力只能达到20
作者:
水南电器
时间:
2011-5-13 10:10
加多了吧?四通阀漏气也会这样的, 你要检查电流啊
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 10:12
本机的粗管有折扁过
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 10:13
请问和电流大小有什么关系?
作者:
xiaogu
时间:
2011-5-13 10:32
高压压力,低压压力,电流,电压结合可以判定大部分故障
作者:
汇宝家电
时间:
2011-5-13 12:03
管扁的缘故。。。。。。。。
作者:
锡光
时间:
2011-5-13 12:03
不会加成12了吧
作者:
881966
时间:
2011-5-13 18:18
高压压力,低压压力,电流,电压结合可以判定大部分故障
作者:
杜献岭
时间:
2011-5-13 19:01
如果不是铜管偏的话,你加的R22量不够,再一个加时观察压缩机的电流,只要不超过额定电流,只管加,自然气压就上升,正常值应在4.7 至5.4之间。
作者:
一个人睡
时间:
2011-5-13 21:24
这台机粗铜管是偏会这样吗?换管会好吧?讲好了三百没下雨去搞
作者:
古月维修
时间:
2011-5-13 21:49
给你说个实用点的,不来纸上谈兵的。电流只是个参考,不要太依赖电流表,也不能不看,如果是管子折了,折得不是那么厉害就不要紧的。如果听得见管子像吹口哨样,那就不行了。管子里如果没有异声,那就不是管子折了引起的。一般是管子堵了,可把过滤器拆下来看看,如果过滤器里面没有脏,那就要看毛细管了。
作者:
三洋维修
时间:
2011-5-13 21:56
学习一下
作者:
冲动的爱好者
时间:
2011-5-15 13:28
学习一下了,我發前有見到過管堵了的
作者:
fmj691102651
时间:
2011-5-17 09:26
粗管扁了,就会结霜
作者:
KXHKXH
时间:
2011-5-17 09:37
请问你说的结冰是回气管结冰还是蒸发器结冰?蒸发器结冰的话可能是风扇慢,还有是灰尘太多不透气了。如果蒸发器没有冰就单单回气管有冰,应该是管扁了
作者:
杨伟国
时间:
2011-5-17 12:39
不好说,还有看内机的过滤网通气吗?内风机好吗?
作者:
班庄
时间:
2011-6-9 18:16
管扁了会结霜 有没有异响
作者:
盛发电子
时间:
2011-6-11 16:30
内风机是好的吗?
作者:
haoda
时间:
2011-6-13 16:59
..................
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0