标题:
三相电源的压缩机能改用单电源的压缩机吗?
最近修一台华宝三匹三相电源的空调,此机因多次损坏压缩机,想改成单电源压缩机,由于本人没有改过,不知能不能改,请有经验师傅指点一下,谢谢!
作者:
韦信梨
时间:
2011-5-15 19:33
如果可以改单相的话你烧的更多压缩机。
作者:
刚刚入门
时间:
2011-5-15 19:38
楼上的师傅能不能说的清楚一点?
作者:
鹏飞2009
时间:
2011-5-15 19:38
你的压机是不是缺相烧的
作者:
荒野无灯
时间:
2011-5-15 19:42
更换此空调的交流接触器,因有一相接触不良,拆解看看触头表面。
作者:
荒野无灯
时间:
2011-5-15 19:44
方法一:经验法
电容器的容量选择
小型三相异步电动机作单相运行时
,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。
启动电容的容量也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。
方法二:公式法
运行电容容量C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
式中:I为电流;f为频率;U为电压;cosφ为功率因数取0.5~0.7。
运行电容工作电压大于或等于(2~2.3)U。
起动电容容量=(1.5~2.5)运行电容容量。
起动电容工作电压大于或等于1.42 U。(uf)
例:1kw单项电机所配运行电容量:
C=120000*I/2.4*f*U*cosφ
=120000*(1000/220)/2.4*50*220*(0.5~0.7)
=546000/(13200~18480)=41.3636~29.5454(uf)
答:1kw单项电机所配运行电容量为29.5454~41.3636(uf)之间,取中间值为35(uf)。
作者:
刚刚入门
时间:
2011-5-15 19:46
本帖最后由 刚刚入门 于 2011-5-15 19:48 编辑
不是缺相烧的,电源是正常,第一次换压缩机用了一年多,第二次换压缩机只用4个月。好象也有缺相保护。
作者:
刚刚入门
时间:
2011-5-15 19:51
我是想直截改用单相压缩机,
作者:
awp
时间:
2011-5-15 20:09
可以改用3匹220V的单相压缩机
作者:
ycmelt
时间:
2011-5-16 02:04
为什么会烧压缩机?换压缩机后的数据如何呢
作者:
单飞雁
时间:
2011-6-4 00:37
可以直接用单相电压缩机 。要加启动电容。不过要检查压缩机为什么会烧,解决好了再换,不然还会再一次烧压缩机
作者:
班庄
时间:
2011-6-9 17:49
可以替换 用同p数的压缩机
作者:
haoda
时间:
2011-6-13 17:19
可以用单相电压缩机
作者:
水南电器
时间:
2011-6-13 17:22
可以改用3匹220V的单相压缩机,电路也要改一下。
作者:
haoda
时间:
2011-6-14 12:55
可以的 要改线路.............
作者:
雷州大侠
时间:
2011-6-28 22:46
故障没排除换什么压缩机也会烧的。