新科空调不够冷 制冷剂又足够?
[打印本页]
作者:
232888
时间:
2011-6-4 09:25
标题:
新科空调不够冷 制冷剂又足够?
本帖最后由 232888 于 2011-6-4 21:09 编辑
新科1匹 6年机 没移动过 空调不够冷 制冷剂又足够? 压力 4.5-5 电流4.6A都还是不够冷 出管有冻 回管也没有露水 请问还有什么原因??是室内机问题吗?
作者:
兴国
时间:
2011-6-4 09:38
清洗(内外机)散热器
作者:
zhshju
时间:
2011-6-4 09:54
看内机是不是脏了还是风力方面有什么问题
作者:
cuidong8804
时间:
2011-6-4 10:04
环境温度也要看,先看内外机脏不脏,还有可能是机器有些堵.
作者:
老詹
时间:
2011-6-4 10:07
氟不够,加一点就好了。
作者:
232888
时间:
2011-6-4 10:13
内外机不脏 内机风力还可以
氟 试加到5KG以上
作者:
假黑马
时间:
2011-6-4 10:30
半堵了吧 ! ,,,,,,,,,,,,,,
作者:
陈辉家电
时间:
2011-6-4 20:59
压缩机不咋好的了,,换换冷冻油,重新抽空,保证效果大不相同,,,,就是价钱的问题了