标题:
志高5匹
[打印本页]
作者:
水月清风
时间:
2011-6-6 17:26
标题:
志高5匹
今修一台志高5匹柜机.开机后电流从5A升至7.5A到8A.压机发热直至保护停机,后同时用二个表测高低压压力,发现同时人从12公斤经过2分钟后至0公斤,初步定为外机高压出口堵,割开各毛细管经查多通,焊复加液开机还是原病,下请各高师指点,
作者:
水南电器
时间:
2011-6-6 17:33
1#
水月清风
用代码检查...对你可能有帮助!
作者:
水月清风
时间:
2011-6-6 18:30
谢水南电器
作者:
水月清风
时间:
2011-6-6 18:37
前几天移过机,但管口用原塑料头及时封好的,不知为什么?
作者:
兴达机电维修
时间:
2011-6-6 19:09
还是赌着了!
作者:
文成大伟
时间:
2011-6-6 19:23
是你移的么?外机高低压阀门打开了没有?
作者:
信丰电器
时间:
2011-6-7 14:51
哎你把氟收回压机拧开高压管,打开高压阀门放几氟看看毛细管还会不会堵,不要割管啊!!
你更一下大电容看一下啦!!
作者:
威力维修
时间:
2011-6-7 18:06
教你一招:你要想知道外机堵没堵很简单,把外风机线拔下来,内机是制冷状态,把机器打开,在风机不转的时候,外机冷凝器会很热,你只须摸一下冷凝器是否均匀发热就行了,如果是有部分发热不良,说明就有通往那一条管道的毛细管堵塞,有的毛细管的进口端还加装了过滤器要注意检查。
作者:
水月清风
时间:
2011-6-7 18:49
谢各位师傅,明天不下雨再查查.
作者:
水月清风
时间:
2011-6-9 21:31
今天在外机高压接口处串八过滤器反复冲洗,后拆开过滤器内有黑色粉尘样东西,后测压力在2.5公斤,可就是高压低压多是2.5公斤,空调开机3分钟后自动内外机同时停机,电流在7A正常,后电流互感器及过低压保护多监时解除,3分钟后同样停机,同时发出压机反转的旋转声很响,不知为什么
作者:
有明制冷
时间:
2011-6-12 16:45
毛细跟你有仇啊,怎么不去检查4筒好不好,制冷时拔掉4筒线听是否有冲马桶的声音,有的话就好的,没有就是4筒坏,还有你移的机管子是不是折死了?
作者:
水月清风
时间:
2011-6-12 20:09
谢11楼,四通阀是好的,可停机时有反转声,正常吗,有么有碰到过?
作者:
fxzl102
时间:
2011-6-12 22:26
压缩机坏了1
作者:
mjjdwx
时间:
2011-6-19 11:53
12#
水月清风
都这样,没事!!!!!
作者:
晏俊
时间:
2011-6-19 12:02
先查下移机后管子是不是折了,不然就是堵了,空调放出来的油的颜色怎样,如果是黑的,就换掉四通阀,系统还得用氮气充洗。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0