标题:
菜鸟!急急!!求助三洋空调P02故障如何处理
[打印本页]
作者:
3958107
时间:
2011-6-17 21:16
标题:
菜鸟!急急!!求助三洋空调P02故障如何处理
三洋空调p02
——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常!!知道代码意思但是不知道从那里查起!机子重起又能正常工作一段时间然后又出现P02!!风扇转速好象有点慢!如何修复?外风机保护恒温器/压机保护恒温器在哪里??
作者:
老赫成
时间:
2011-6-17 21:43
换风扇电容
作者:
combawhl
时间:
2011-6-17 22:44
成长中................
作者:
haoda
时间:
2011-6-18 12:53
风机转速问题................
作者:
3958107
时间:
2011-6-18 23:37
对了!是5匹的机子!2个风机转速都偏慢了点!是电容问题吗?
作者:
江东维修
时间:
2011-6-19 07:39
检测风机的电容容量是否变小了,检测风机运行时的电压,冷凝器是否脏,影响散热。
作者:
3958107
时间:
2011-6-19 09:30
谢谢各位指教!!
作者:
晏俊
时间:
2011-6-19 11:29
散热不好!检测外风机、风机电容、冷凝器、系统是否差氟。
作者:
侯森
时间:
2011-6-19 11:47
冷凝器是否脏,影响散热。应该清洗后
看看
作者:
浪里飘
时间:
2011-6-19 11:49
成长中................
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0