各位大侠,小弟手头有一台空调线路板坏了,更换新的通用板子,更换完了其他都正常,就是室内风机反转,不知道哪的问题,请各位大侠赐教。谢谢
作者: 杨国强    时间: 2011-6-23 08:47

1.线接错。。2.风机坏了。
作者: liujun0290    时间: 2011-6-23 08:50

提示一下,接线问题
作者: 吕小平    时间: 2011-6-23 10:23

看看接线有没有错误
作者: 智强家维    时间: 2011-6-23 12:44

风机线圈装反了,拆开反装就好了。就是定子线圈转180度。
作者: 单飞雁    时间: 2011-6-23 18:12

线接错了。将启动与运行对调一下
作者: 拉灯噢    时间: 2011-6-23 19:57

把并在电容上的那2根线对调一下就行
作者: 杨州    时间: 2011-6-24 20:09

线接错啦将不接电容不是挡位的那根线接零线就OK
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-24 20:53

楼主这么简单,,,线接错了,在看看吧
作者: haoda    时间: 2011-6-25 15:54

线接错了.................
作者: 小康爱维修    时间: 2011-6-25 23:13

一路看下来怎么说的都有,不过线是一定接错的了,还有让你把电机倒180度的,不知道他遇到也会这样修吗。你查下线,电机上也有标注的,你这种只要把220去电容的一根接到电容的另一端就应该正转了,自己做下试下吧。
作者: 881966    时间: 2011-6-26 13:38

线接错了